情况是这样的:我们做的这个工程的卫生间地面因为做法和普通楼面不同,厚度要大,当时在门口位置却要降低20厚,于是卫生间楼面不得不降低,但在中间梁和边梁上怎么处理啊? 我想在H梁的中间某个位置再加中间翼掾,不知道可行吗?现在关于这种做法的资料太少了,我没有找到相关的做法,至于计算方面就更困难了,因为在两侧不等高的楼板处,其受力太复杂了.我可以自行确定做法,可怎么计算保证其安全可靠啊?郁闷啊........
情况是这样的:我们做的这个工程的卫生间地面因为做法和普通楼面不同,厚度要大,当时在门口位置却要降低20厚,于是卫生间楼面不得不降低,但在中间梁和边梁上怎么处理啊?
我想在H梁的中间某个位置再加中间翼掾,不知道可行吗?现在关于这种做法的资料太少了,我没有找到相关的做法,至于计算方面就更困难了,因为在两侧不等高的楼板处,其受力太复杂了.我可以自行确定做法,可怎么计算保证其安全可靠啊?郁闷啊........
各位都是怎么处理卫生间的?期待中...........谢谢!
2楼
方法有好几种,你楼板要是用的楼承板,卫生间下降部分可以用花纹钢板加混凝土,楼板厚度降下来了,自然就相当于降板 了,或者你可以在需要降板的地方局部降低梁高,如果这个梁一半楼板高一半低,就在高的位置下方局部加角钢抬升到原高度。我这么说不知道你明白不明白,总之,钢结构设计是很灵活的。
回复
3楼
我近期做过一个是主梁和次梁的下翼缘标高一致,也可以降低一些。前提是主梁和次梁不是相同截面的型材。
回复
4楼
路过,学习
回复
5楼
学习一下!
回复
6楼
路过学习了,混凝土结构卫生间降板,梁两侧板因降板厚造成高差较大,采取梁加大高度或者降低梁局部高度满足两侧板因降标高造成的高差。而此处梁受力比较复杂。
回复
7楼
学习。gangjintiegu201"主梁和次梁的下翼缘标高一致,也可以降低一些。",这个办法不错啊。
回复
8楼
可以降低次梁的楼面标高,也可以直接降低楼承板的标高,但是要在主梁腹板上加焊一个翼缘作为楼承板的支撑点
回复
9楼
没做过这样的,学习下
回复
10楼
学习了。期待能看到大家更多的想法。
回复
11楼
降梁高就可以了啊 撒娇哈啊啊杀死阿是 多少
回复