6度区,是个多层,异形柱框架 1 1.3582 90.58 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.3025 16.36 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95 3 1.1395 179.81 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
6度区,是个多层,异形柱框架
1 1.3582 90.58 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.3025 16.36 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
3 1.1395 179.81 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
12楼
削弱中间强度 增大四周强度
回复
13楼
y向刚度相比x向刚度太弱了,异形柱在y方向适当加强试试
回复
14楼
本帖最后由 wuwei_2045 于 2013-5-28 17:34 编辑
部分为形成框架的柱改为 墙应该就没问题了吧 虽然是多层 但个人觉得还是把扭转调到第三周期 不考虑周期比
回复
15楼
本帖最后由 wdyslf 于 2013-5-28 22:00 编辑
为什么要用异形柱?
建议去掉异形柱X向的那肢,成普通柱。
同时增大四角柱子Y向的长度。
另外非常赞同楼上同志所说,边缘梁做到窗顶高度,加大四角板的厚度,嗯,这点倒是没想过,一直都是想着调整柱子
回复
16楼
如果是高层建筑就得要调整了,Y向刚度应加强一下
回复
17楼
多层有周期比的要求
回复
18楼
目标:减小X向刚度;
方法:降低X向梁截面高度。