请问 “接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体"该如何理解
请问 “接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体"该如何理解
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-9 14:03 编辑
应该有图的吧?
离建筑墙边沿3米,地面以下600mm敷设镀锌扁钢,每隔5米一个垂直接地体(∠50X5X2500)与扁钢搭接,垂直接地极顶端离地面600,所有连接必须平行搭接,搭接面长度不小于宽度的2倍,搭接面电焊,三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度,焊接处做防腐处理。
引入配电室每段不少于2处到PE排,变压器工作接地和保护接地要分开引入(不能共用接地引线——镀锌扁钢)。
防雷接地的线下线也要单独引到接地装置(围一圈的扁钢上),不能与其他接地(引线)共用!
给你画个图吧:
回复
3楼
非常谢谢lingxuct老师的细心图解 !:)
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-5-9 13:00 应该有图的吧?离建筑墙边沿3米,地面以下600mm敷设镀锌扁钢,每隔5米一个垂直接地体(∠50X5X2500)与 …比如说地下室是两层,配电房设在地下一层,请问变压器的中性点接地,保护接地怎么引? 可以直接从附近的柱子钢筋上焊扁铁引过来吗?
回复
5楼
楼上朋友是做设计的吗?怎么做,建议去《设计手册》上找。
回复
6楼
这可谓是有图有资料啊!
回复
7楼
有图有资料啊!
回复