急求酒店热水系统帮助!!
gege_13
gege_13 Lv.2
2013年05月09日 15:21:43
只看楼主

本帖最后由 gege_13 于 2013-5-13 23:51 编辑 这个项目的初设不是我做的,做施工图的时候我都不知道这个初设审查是怎么过的!除了排水系统图其他系统都有问题,尤其是热水,因为我本身对热水了解不是很深,始终觉得这个系统有问题,又咨询了厂家,厂家也说这个系统他们宁愿不接(厂家还是甲方指定的),现在的问题是,甲方明确要水箱供热水的系统,而且锅炉和换热器必须放在地下设备房,我把这个系统简单描述下,请哪位好心人帮我想个办法改进下~~

本帖最后由 gege_13 于 2013-5-13 23:51 编辑

这个项目的初设不是我做的,做施工图的时候我都不知道这个初设审查是怎么过的!除了排水系统图其他系统都有问题,尤其是热水,因为我本身对热水了解不是很深,始终觉得这个系统有问题,又咨询了厂家,厂家也说这个系统他们宁愿不接(厂家还是甲方指定的),现在的问题是,甲方明确要水箱供热水的系统,而且锅炉和换热器必须放在地下设备房,我把这个系统简单描述下,请哪位好心人帮我想个办法改进下~~

酒店热水由锅炉(集成换热器)提供

低区 1~3 F市政直供冷水+热水同程闭式循环

高区 4~15F由屋顶冷热2个水箱供水,锅炉设在地下设备房,冷热水都是依靠一组泵加压,泵从地下生活水箱(100T)吸水,冷水直接进屋面冷水箱,热水经锅炉后进入屋面热水箱

高区又分为3个循环(最高2层是总统套单独有循环),这3个循环的回水是回到水箱的(其实我觉得问题应该就是出在这里,没有水回到锅炉。。:L)

简单来说热水系统就是:锅炉--换热器--水箱--用水点--水箱

初设说明说:热水箱内水温低于55度,加压泵启动给热水箱供水,高于60度停泵,也就是说锅炉、加压泵几乎一直在运转,而且供水以后热水箱的水多了,溢流出来就排走了,也没有循环啥的

我现在想到的方法就是两个:
1.高区3个循环的回水不回水箱,向下回到锅炉
2.高区3个循环的回水仍然回到水箱,同时从水箱接一根管子到锅炉与锅炉形成循环

但是以上两个方法都有个压力的问题,第一种方法,3个区的压力不一样,回水到锅炉3个区汇到一个点上会不会造成某个区压力太低无法循环?第二种方法看起来3个区的压力倒是一致,可是和第一种方法一样有个问题就是回水进入锅炉因为是重力流,所以单靠高差形成的压力能不能把加热后的水重新打回水箱??锅炉进水一个加压泵加压的冷水,一个重力下来的热回水,它的出水压力又该怎么算?


哪位好心人帮帮忙呀。要出图了,人都要疯了~~
免费打赏
gege_13
2013年05月13日 23:51:57
2楼
自己顶下,求帮助呀,愁死了
回复
gege_13
2013年05月16日 11:43:03
3楼
:Q:Q:Q:Q:Q:Q高手都去哪里了。。帮帮忙呀。。
回复
lenhentian
2013年05月16日 17:47:47
4楼
上面的热水箱的温度靠电制热来稳定温度的,也就是靠电辅热来补偿热量散失的
回复
yangluyuan
2013年05月16日 23:03:17
5楼
要是靠电制热恒温,太耗能了吧,还不如改造一下管道,利用水循环恒温。
回复
gege_13
2013年05月17日 16:05:56
6楼
谢谢楼上二位,现在是甲方就要这个方案,烧的天然气
回复
qiaodan1234
2013年05月21日 09:18:14
7楼
建议楼主截个图说明比较好。我觉得当时初设时没有采用您的方案“我现在想到的方法就是两个:
1.高区3个循环的回水不回水箱,向下回到锅炉
2.高区3个循环的回水仍然回到水箱,同时从水箱接一根管子到锅炉与锅炉形成循环”应该是因为锅炉承压能力有限。如果还是采用这系统,就象4楼说的一样,屋顶热水箱最好采用电加热补偿了,如果采用燃气,燃气的压力和管线的敷设也是个问题。最好截个图。。

回复
gege_13
2013年05月21日 21:54:12
8楼
这个图初设做得很粗糙看不清楚,甲方定死了要在地下加热送到水箱去,不然我画个示意
回复
gege_13
2013年05月21日 22:21:19
9楼
只能画个示意图了
高区给水我没有画

控制使用电接点温度计
原话是:当热水温度低于55°时,循环泵启动, 当热水温度达到60°时,循环泵停泵。
加压泵的控制靠电磁阀
原话是:当屋顶热水温度低于55°时,电磁阀开启,当屋顶热水温度达到60°时,电磁阀关闭。当屋顶热水水位低于1 m时,电磁阀开启。当屋顶热水水位高于2.5 m时,电磁阀关闭。

这样的话,几乎锅炉和水泵一直在工作。而且进热水箱的水如果多了,多出来的水只有溢流,没有回收措施,太浪费了!!
回复
gege_13
2013年05月21日 22:28:07
10楼
我想的办法就是将就这个系统,加个单独的热水加压泵。热水的压力不靠冷水泵提供。然后从水箱接个回水管回锅炉。
回复
zhangshuo1987
2013年05月22日 14:23:30
11楼
专业做酒店热水系统,张硕,15188715101,邮箱 15188715101@163.com.欢迎咨询洽谈。
回复

相关推荐