箱变内什么时候需要设地排
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2013年05月09日 15:28:53
只看楼主

发现箱变系统图上有时候设计的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就没有设地排,只有零排,如:TMY-4*50;请问什么时候需要加设地排,有什么规定吗?

发现箱变系统图上有时候设计的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就没有设地排,只有零排,如:TMY-4*50;请问什么时候需要加设地排,有什么规定吗?
免费打赏
lj2759739
2013年05月09日 17:14:04
2楼
顶顶顶顶顶顶
回复
lingxuct
2013年05月10日 10:45:23
3楼
什么时候都需要地排,铜排没设计,铁排就不能少!
回复
lj2759739
2013年05月10日 16:18:53
4楼
lingxuct 发表于 2013-5-10 10:45 什么时候都需要地排,铜排没设计,铁排就不能少!变压器室接地了,我主要说的是低压室内什么时候要把地排贯穿低压柜,请指教
回复
lingxuct
2013年05月12日 18:19:09
5楼
什么时候都需要!

不通电使用的可以不要。
回复
红苹果
2013年05月16日 12:30:26
6楼
怎么可能没地排,哪台箱变没地排?
回复
lj2759739
2013年05月18日 16:47:34
7楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-16 12:30 怎么可能没地排,哪台箱变没地排?就是变压器室零地接通了 然后从变压器室到低压室就出了一根排 也就是说低压室还是零地共用一根排,这样可以吧
回复
红苹果
2013年05月20日 08:40:14
8楼
lj2759739 发表于 2013-5-18 16:47 就是变压器室零地接通了 然后从变压器室到低压室就出了一根排 也就是说低压室还是零地共用一根排,这样可 …主要看接地系统形式要求,如果是C系统那就4根。另外要保证设备的保护接地需要直通接地网的干线地排,是否合用也得考虑,该地排应该不少于两处与接地网直接连通。
回复
lj2759739
2013年05月20日 11:14:53
9楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-20 08:40 主要看接地系统形式要求,如果是C系统那就4根。另外要保证设备的保护接地需要直通接地网的干线地排,是否 … 嗯 谢了
回复
天空蔚蓝
2013年05月21日 22:44:42
10楼
在土建施工开始就开始进行了