在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!
在实验室里面做模拟无功补偿实验,用的是一台2.2KW的三相异步电动机做感性负载,没有带负荷,通电后自动无功补偿控制器显示功率因数是0.92,刚开始不相信这个数值,但是后来检查接线没问题。功率因数表显示的数值也差不多。
所以现在有点疑问,就是空载三相电机功率因数这个高,可能吗?是什么原因引起的呢?
请各位老师指教,在这种情况下该如何处理!
12楼
zhuht327 发表于 2013-5-10 09:46 低压柜的排列是这样的:低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。功率因数0. …呵呵,你取样互感器的变比是多少?对于电房总补偿的测试,你这点负荷当然不准!
回复
13楼
不是自动投切的功率补偿吧!固定补偿的还可能超过1, 所以0.92的不奇怪!
回复
14楼
学习学习:victory:
回复
15楼
不可能,很简单,空载功率因数0.92,那还能带多少负载?
回复
16楼
“低压柜的排列是这样的:低压进线柜、无功补偿柜、负载柜,无功补偿取样电流是从进线柜引入的。功率因数0.92是还没有开始补就显示的数字。”
负载柜是否还带有其它负荷?
回复
17楼
无功补偿器一般一般采电流和电压值进行采样换算成功率因数,而电流是通过电流互感器二次测量得来的。
电压一般直接获取了,你看一下你的电流互感器的变比是多少,精度是多少?是不是变比太大,你的实际电流太小,换算成二次后死区造成的。
回复
18楼
既然在实验室你做个这样的试验,把三相有功电度表串进去,计算一下电量,再接无功表计算电量和功率因数
回复
19楼
可能是测量问题,电机的自然功率因数不可能这么高,尤其是空载。
功率越小,无功和有功之比越大,功率因数不可能是0.92.
回复
20楼
没有带负荷,功率因素0.92 不准!
回复
21楼
电机功率小,另外如果电缆长度较长,电缆本身的电容就对电机有补偿作用。