本帖最后由 aron427746 于 2013-5-10 09:54 编辑 在PMCAD荷载定义功能中有考虑活荷载折减的选项如图 对应的PMCAD 使用说明书的描述如下 在SATWE 活荷信息也有墙柱基础活荷载折减信息如图SATWE说明书描述如下JCCAD说明书中也有如下说明我的问题是,我觉得说明书中描述的计算方法是矛盾的。PMCAD中说活荷折减在PMCAD,SATWE和JCCAD中是叠加的。SATWE说梁折减是在PMCAD中计算,柱墙折减在SATWE中计算,基础的折减在JCCAD中计算。
本帖最后由 aron427746 于 2013-5-10 09:54 编辑
在PMCAD荷载定义功能中有考虑活荷载折减的选项如图
对应的PMCAD
使用说明书的描述如下
在SATWE
活荷信息也有墙柱基础活荷载折减信息如图
SATWE
说明书描述如下
JCCAD说明书中也有如下说明
我的问题是,我觉得说明书中描述的计算方法是矛盾的。PMCAD中说活荷折减在PMCAD,SATWE和JCCAD中是叠加的。SATWE说梁折减是在PMCAD中计算,柱墙折减在SATWE中计算,基础的折减在JCCAD中计算。
个人觉得第二种计算方法比较合理,以为梁柱墙基础的活荷折减方式都是不同的,没法在某个参数中统一考虑。是不是PMCAD的说明有问题呢。是不是算梁的活荷载折减应该在PMCAD中考虑,算墙柱的活荷载折减应该在SATWE中考虑,基础的活荷载折减应该在JCCAD中考虑呢?
请大家多多指教,是不是我的理解有问题呢
2楼
自己顶一个吧,希望有人能够解答我的迷惑
回复
3楼
荷载规范5.12条,1设计楼面梁时有那个从属面积折减,pmcad程序会根据你那个楼面折减的选项相应的导算成梁间荷载折减还是不折减,也就是
梁的设计活荷载折减是在pmcad中设置,设置墙柱那个选项是在satwe设置的,其中那个基础那个点折减不折减,在接力jccad的时候都是不折减的,要在jccad内再自行选择折减。
2 针对你说的矛盾这个事,采用satwe设计时,并不是读取pmcad里的楼面荷载而是pmcad导荷成梁间线荷载,不注意的话会对折减2次,所以要分别对待。
回复
4楼
搞不懂,我一般在pmcad中会进行折减。然后在satwe中也折减。
回复
5楼
风行者 发表于 2013-5-12 08:11 荷载规范5.12条,1设计楼面梁时有那个从属面积折减,pmcad程序会根据你那个楼面折减的选项相应的导算成梁间 …那具体怎么操作呢,要先建一个模型,在PMCAD里面折减算梁,再建一个模型,PMCAD里面不折减,在SATWE里面折减算墙柱吗
回复
6楼
aron427746 发表于 2013-5-12 10:58 那具体怎么操作呢,要先建一个模型,在PMCAD里面折减算梁,再建一个模型,PMCAD里面不折减,在SATWE里面折 …行,可以反正都是一个模型,一个那个楼面折减那个不点,一个点。 我做的工程都没折减过 O(∩_∩)O~
回复
7楼
这个问题确实很恼火啊
回复
8楼
我们这边的做法是,在PMCAD不点,在SATWE中点。。。
回复
9楼
不错不错
回复
10楼
长见识了,好东西!
回复
11楼
我们这边的做法是,在PMCAD不点,在SATWE中点。。。
回复