高层地下室带人防,嵌固在地下室顶板。能否考虑嵌固之后上部结构计算时不考虑地下室(也就是少一层计算),计算地下室配筋的时候,然后把地下室考虑进去(多加一层计算)。梁的配筋是否可以不考虑最不利情况?
高层地下室带人防,嵌固在地下室顶板。能否考虑嵌固之后上部结构计算时不考虑地下室(也就是少一层计算),计算地下室配筋的时候,然后把地下室考虑进去(多加一层计算)。梁的配筋是否可以不考虑最不利情况?
2楼
设置嵌固端所在层就可以了,规范规定嵌固端层必须满足刚度大于上一层的2倍才能做为嵌固部位,反正你都是要把地下室计算是否满足嵌固的。
回复
3楼
hjm81425 发表于 2013-5-10 14:17 设置嵌固端所在层就可以了,规范规定嵌固端层必须满足刚度大于上一层的2倍才能做为嵌固部位,反正你都是要把 …嵌固要求必然满足,关键是能否少算一层?也就是计算上不结构的时候少算一层!
回复
4楼
这个帮你定下!!
回复
5楼
计算时,可以采用分离式模型,计算上部结构时可以带两跨地下室,计算地下室时可以不带主楼。但是在主楼位置的顶板梁要满足嵌固要求。
回复
6楼
高层地下室带人防时是可以满足嵌固在地下室顶板的要求的。但一般是没必要分开计算,那样不是自己找麻烦吗?地上地下一次计算完成多好呀.
回复
7楼
设置嵌固端所在层就可以了,规范规定嵌固端层必须满足刚度大于上一层的2倍才能做为嵌固部位,反正你都是要把地下室计算是否满足嵌固的。
回复
8楼
设置嵌固端所在层就可以了,规范规定嵌固端层必须满足刚度大于上一层的2倍才能做为嵌固部位,反正你都是要把地下室计算是否满足嵌固的。
回复
9楼
shifeilike 发表于 2013-5-10 14:45 嵌固要求必然满足,关键是能否少算一层?也就是计算上不结构的时候少算一层!楼主的意思是不是建模计算上部结构的时候地下室顶板不用建进去?如果是嵌固在地下室顶板处。个人认为是可以的
回复