2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理.
2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理.
2楼
正常的啊~`
开关应该是你没接牢吧``
有一定的电阻吧`
回复
3楼
开关是接牢啊
回复
4楼
可能是非标线!温州造的,呵呵!
回复
5楼
DZ47开关的接线端是两平面夹(6平方的)硬铜丝,接触面上只有两条很细的直线,也叫硬碰硬吧?接触面不够而发热。
回复
6楼
正常情况下是不会有这么高温度的,你说的一定是故障情况,
回复
7楼
同意6楼的
回复
8楼
有没有好法解决?DZ47开关的接线端是两平面夹(6平方的)硬铜丝,接触面上只有两条很细的直线,也叫硬碰硬吧?接触面不够而发热。
回复