请教!仰斜式C20片石混凝土挡墙,这样施工可以吗?
lqlizhong
lqlizhong Lv.2
2013年05月11日 08:47:46
来自于道路工程
只看楼主

这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3、有没有更好的施工方法。

这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理 )5~GOPHNUEX%JARI3H)~D$D.jpg 20130510_171417_201351184248_001.JPG;3、有没有更好的施工方法。

)5~GOPHNUEX%JARI3H)~D$D.jpg


20130510_171417_201351184248_001.JPG

免费打赏
旭日东升
2013年05月11日 09:44:42
2楼
回答:
1、这样的支模方法有点欠妥。是的,当墙高悬空超过一定高度时,会失稳。最好分多节装模施工(例如1米一截),再拆模回填,再装模......其实看起来比较繁琐,但耽误不了多少工;
2、按C20片石混凝土设计当然可以,但计算只能按C15片石混凝土来计算。为什么?因为片石混凝土强度离散性比较大,按最低标准来设计,多留点富余(因为片石质量、片石掺量、混凝土振捣好坏等都会影响强度)。
回复
woxiandao
2013年05月13日 17:32:24
3楼
旭日东升 发表于 2013-5-11 09:44 回答: 1、这样的支模方法有点欠妥。是的,当墙高悬空超过一定高度时,会失稳。最好分多节装模施工( …版主 又跟着你学习来了
回复
songwei_17
2013年05月16日 10:44:07
4楼
后面的模板支撑过少,模板中间要加拉杆!
回复
徐磊xy
2013年05月23日 09:40:32
5楼
songwei_17 发表于 2013-5-16 10:44 后面的模板支撑过少,模板中间要加拉杆!这个估计是还在支模··还没有加上去把···
回复
懵懂坏小子
2013年05月23日 15:23:13
6楼
版主很强大
回复
wyp007
2013年05月23日 19:17:28
7楼
1、照片中的斜撑过于牵强,需要更加可靠的支持。
2和3、设计为C20没有问题,但是个人认为挡墙的形式设计的存在问题,至少是没有和现场相符才造成了施工的困难,如果挡墙位置可以调整,建议修整自然坡面作为墙腹的模版,只支墙背的模板;若位置不能调整,可将挡墙调整为腹斜式,方便支模和墙后填土。
回复
yellow2316
2013年05月23日 22:49:55
8楼
我们这里是直接用沙袋堆实墙体与模版的空隙,采用单边模的形式施工
回复
lqlizhong
2013年06月20日 21:45:13
9楼
wyp007 发表于 2013-5-23 19:17 1、照片中的斜撑过于牵强,需要更加可靠的支持。2和3、设计为C20没有问题,但是个人认为挡墙的形式设计的 …我们也提到调整位置,但业主没能同意。其它段落目前只支一面模板。感谢指点!
回复
lqlizhong
2013年06月20日 21:46:48
10楼
yellow2316 发表于 2013-5-23 22:49 我们这里是直接用沙袋堆实墙体与模版的空隙,采用单边模的形式施工我现在用一面模板,后墙用土袋作为模板,效果还不错,感谢!
回复
lqlizhong
2013年06月20日 21:49:06
11楼
旭日东升 发表于 2013-5-11 09:44 回答: 1、这样的支模方法有点欠妥。是的,当墙高悬空超过一定高度时,会失稳。最好分多节装模施工( …请问按C15片石混凝土计算,规范中有提到吗。根据现场回弹情况看,到期强度是达不到要求。
回复