本项目所在地为抗震设防6级,质检部门要求钢筋必须是带E的抗震钢筋。请问各位大师,现在都强制必须用带E的钢筋了嘛?钢筋性能指标达到《抗规2010版》3.9.2及3.9.3要求,不是也可以了嘛?
本项目所在地为抗震设防6级,质检部门要求钢筋必须是带E的抗震钢筋。请问各位大师,现在都强制必须用带E的钢筋了嘛?钢筋性能指标达到《抗规2010版》3.9.2及3.9.3要求,不是也可以了嘛?
2楼
工商局经常强制商户统一门牌商标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
jszxwsw 发表于 2013-5-11 18:05 工商局经常强制商户统一门牌商标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。用这句话来回答已经再恰当不过了。。。。。
回复
4楼
呵呵,这个问题有点味道,
回复
5楼
不一定,设计要求带E的钢筋必须要用,设计没要求,只要满足屈强比、超屈比、最大拉力下伸长率即可。
回复
6楼
入乡随俗,这里面指不定有什么事呢,照做就是了。
回复
7楼
这个虽然按道理说满足屈强比、超屈比、最大拉力下伸长率即可,但是施工验收规范上明确要求使用带E的钢筋。。。所以,没办法 只能用带E的
回复
8楼
5.2.2(强条)
5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检查方法:检查进场复验报告。
【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB50011的规定
本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。
本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
回复
9楼
小豆豆 发表于 2013-5-12 10:46 5.2.2(强条) 5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时, …对带“E”的钢筋问题这里已经说的很清楚了,不应再有什么疑义了。在实际应用中,对框架、框剪结构一般注明:直径大于等于14的采用带“E”的钢筋,直径小于14的采用不带“E”的钢筋。对剪力墙结构均采用不带“E”的钢筋。
回复
10楼
hyp1962 发表于 2013-5-12 13:28 对带“E”的钢筋问题这里已经说的很清楚了,不应再有什么疑义了。在实际应用中,对框架、框剪结构一般注 …对剪力墙结构中的KL,一般也建议采用带E钢筋
回复
11楼
xpy1101 发表于 2014-12-19 14:20 对剪力墙结构中的KL,一般也建议采用带E钢筋是的,对剪力墙结构中的KL也应该采用带E的钢筋。
回复