1、案例P82页 表3-14中 母线=(5+5+2+1+0.7+1.6+0.5)*1.039=16.42m为什么要乘以1.039呢?是损耗吗?清单不是不计损耗!!?2、P83页,表3-15B中的“接线盒安装”中的4个是怎么计算出来的?3、P84页,表3-16中的第8项,荧光灯的单价130.50元,该不该加荧光灯的损耗呢?为什么?
1、案例P82页 表3-14中 母线=(5+5+2+1+0.7+1.6+0.5)*1.039=16.42m
为什么要乘以1.039呢?是损耗吗?清单不是不计损耗!!?
2、P83页,表3-15B中的“接线盒安装”中的4个是怎么计算出来的?
3、P84页,表3-16中的第8项,荧光灯的单价130.50元,该不该加荧光灯的损耗呢?为什么?
2楼
1.工程量清单计价规范3.8.2规定:算接地母线工程量时,要增加3.9%的附加长度,包括转弯、搭接、上下波动、避绕障碍物。2.一个灯就有一个接线盒,类似的一个插座也有一个接线盒,至于3吗我也不知道为什么不加损耗
回复
3楼
谢谢了,再问一个:P369中的DN100的法兰为两副,我怎么只找到一副(法兰盲板),那一副在哪?
回复
4楼
工程量清单计价规范3.8.2规定:算接地母线工程量时,要增加3.9%的附加长度,包括转弯、搭接、上下波动、避绕障碍物 我在清单计价规范里怎么找不到?
回复