触目惊心,我得一世英明就这么毁了
guang10.19
guang10.19 Lv.6
2013年05月11日 22:36:41
来自于建筑施工
只看楼主

哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉 说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。

哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉

说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。

造成梁底标高不够的原因,我分析了,可能是支模时,梁跨中脚手架的螺丝没上紧,造成打完混凝土梁底跨中下沉2公分,因为只是中间下沉,两头标高是标准的。或者是拆模过早,造成梁底跨中下沉。

顺便请教论坛中的大神嘛,你们在施工过程中控制梁底的标高吗?尤其是跨度比较大的梁,跨中位置标高也检查吗。我们做法一般只是抄好结构50线,检查下模板面的标高,梁只检查下截面尺寸够不够。
经验,教训啊!

免费打赏
zzz0095
2013年05月13日 14:47:06
22楼
亏你还说的出来,优秀的土木工程师,为什么事前没控制好,你控制好了怎么会这样的问题呢?
回复
我家晕乎乎
2013年05月13日 14:59:05
23楼
看得人胆战心惊的
回复
tmzxxf1984314
2013年05月13日 15:02:08
24楼
楼主的一世英名没了
回复
zyb15023265759
2013年05月13日 15:02:34
25楼
中国目前有很多存在安全隐患的住宅,有多少能经受得住地震的考验,数不胜数,施工单位如此野蛮施工造成的事故太多了,为什么就不能按图施工,那还要设计图纸做什么呢?随便切割受力钢筋是常有的事情,中国的建筑体制市场什么时候才能健康、透明,什么时候才能有和谐,不要一味的追求利益最大化,以人的生命财产损失为代价。期待那一天到来
回复
a2561219887
2013年05月13日 15:05:04
26楼
哎,难题啊:L
回复
xiaowcl
2013年05月13日 15:14:40
27楼
这是需要理论去支撑的!
回复
鲁烟半岛epc
2013年05月13日 15:48:15
29楼
说一下我的看法,很简单。
问题产生的原因是支模时中间支撑不牢,或者未按要求起拱,但是这是通病。
让我诧异的是面对这样一个通病的处理办法——剔砼割筋。这样做一来割筋是很不利于安全的,二来即使剔了割了做好装修了新的混凝土保护层不足以保护里面的钢筋,对耐久不利的。
为了装修这种设计尺度很灵活的事,胆敢妄动结构,不知道施工和甲方有没有找设计协调。不要提监理,在既有体制和人情社会大背景下,从国外引进的监理制度很多时候只是形式;不要提总包是谁,要看分包到什么资质的施工队那去了,法律规定的不能几层分包,监理不管,政府也懒得操那份心,而且这事不好管。
楼主无罪,共产党万岁。
回复
hrs620
2013年05月13日 16:20:50
30楼
连起拱怎么做都不知道,还妄称什么优秀土木工程师???书呆子吧。。。。。
回复
hillsy
2013年05月13日 16:53:28
31楼
教训是深刻的
回复
mask_wy
2013年05月13日 16:58:11
32楼
按规范要求对梁中部进行起拱,不过在施工验收中很少去检查这个。装修前对现场尺寸复测,对结构尺寸影响装修效果的部位,先拿出可操作方案,粗暴的进行如此处理不合时宜,但现场多数会如此处理,施工人员不考虑结构安全问题。
回复

相关推荐