一楼整体平面图水池局部放大图水池的位置在1层, 深4.8m . 先前没做过这种情况,所以小弟有很多疑问:一、该基础选用的是桩基础,其他承台我埋深是-1.5的,水池的地方对应的承台是不是要局部承台讲到-5m大概的位置?二、水池的力怎么去考虑他?4.8m的水深有48km/平方米 这个荷载也不小。我自己想了几种做法大家帮我参考下: 做法1:承台降到-5.1(水池底板假设厚300),水池顶和承台顶和地梁顶均持平,将水池这个力通过地梁传到柱子上,从而传到基础上。这种做法增加了我基础的造价,因为原先我只需要单桩即可 现在要双桩了。我的土质差,桩长60M.对基础的造价比较重视。
水池局部放大图
水池的位置在1层, 深4.8m . 先前没做过这种情况,所以小弟有很多疑问:
一、 该基础选用的是桩基础,其他承台我埋深是-1.5的,水池的地方对应的承台是不是要局部承台讲到-5m大概的位置?
二、水池的力怎么去考虑他?4.8m的水深有48km/平方米 这个荷载也不小。我自己想了几种做法大家帮我参考下:
做法1:承台降到-5.1(水池底板假设厚300),水池顶和承台顶和地梁顶均持平,将水池这个力通过地梁传到柱子上,从而传到基础上。这种做法增加了我基础的造价,因为原先我只需要单桩即可 现在要双桩了。我的土质差,桩长60M.对基础的造价比较重视。
做法2:承台照样将下去,我对水池下局部做筏板基础 和桩基础脱离开。因为素填土-4.7m 在-5m的位置 素填土挖光了,下面是淤泥层 Fak=50kpa 水池部分局部做筏板基础,不过这样子能不能和桩基础脱离开呢?
以上两种做法也只是个人猜想,我想肯定还有很多考虑漏的。小弟从为处理过这类问题。望群里的前辈有相关经验的赐教啊。不慎感激。