1:1隔离变压器提供的220V电源的移动电动工具为什么免于保护接地?
mengqiong1985
2013年05月13日 22:24:55
来自于继电保护
只看楼主

1:1隔离变压器提供的220V电源的移动电动工具为什么免于保护接地?

1:1隔离变压器提供的220V电源的移动电动工具为什么免于保护接地?
免费打赏
lingxuct
2013年05月15日 11:32:31
2楼
用隔离变压器供电的电源对地没有电位差,所以不能接地,金属外壳需要接地,电源要与大地隔离。

如果电源接地,则失去了隔离变压器的保护作用,等于没装隔离变压器!
回复
红苹果
2013年05月16日 13:01:39
3楼
二次侧再接地叫什么隔离变?接地则增加了危险性。。
回复

相关推荐

APP内打开