抗震结构柱筋问题,希望解答
xiakunaaa
xiakunaaa Lv.4
2007年09月07日 08:23:25
来自于工程监理
只看楼主

建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。

建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
免费打赏
yqsflb
2007年09月07日 12:57:23
2楼
我的想法是,柱在受压状态下,柱截面会慢慢变形增大,直至破坏.这种破坏是从柱表面保护层剥落开始的.
柱中的箍筋主要作用是为了约束柱子内部的砼,当变形增大时,箍筋产生的封闭拉力增加,被张紧的箍筋对内部的核心砼产生径向压力,使核心砼受到侧向的约束,从而限制砼的横向膨胀.这样就提高了砼柱的抗压强度.
而设计的拉筋则是为了避免箍筋平直段过长,防止大截面处的箍筋受压后向外凸出,从而保证箍筋起到良好的约束作用,它是了保证箍筋正常发挥作用而设置的加强筋.
明白了这二个的作用,那就容易明白少放或不放会产生的影响了.但这也不是绝对的,因为一般设计都会考虑一定的富余系数的.
不知这样解说是否正确.还请版主和各位同行前辈指教.
回复
yqsflb
2007年09月07日 13:01:27
3楼
再问下,您说的结构柱,是否指抗震构造柱?如果是构造柱,我想应该可以适当放宽要求.
回复