地源热泵国家是否有设计规范,地源侧地埋管工作压力是否有规定?
地源热泵国家是否有设计规范,地源侧地埋管工作压力是否有规定?
2楼
这里怎么这样冷清。
回复
3楼
GB 50366-2009 《地源热泵系统工程技术规范》 附条文说明
压力主要根据管子承压能力计算确定
回复
4楼
zzm999999 发表于 2013-5-15 14:54 GB 50366-2009 《地源热泵系统工程技术规范》 附条文说明压力主要根据管子承压能力计算确定PE100,SDR11,额定压力1.6MPa, 设计压力应是多少?
回复
5楼
十三响 发表于 2013-5-15 16:31 PE100,SDR11,额定压力1.6MPa, 设计压力应是多少?设计压力是根据系统计算来的,大致上 P=水泵扬程+埋管深度+5
回复
6楼
zzm999999 发表于 2013-5-16 09:33 设计压力是根据系统计算来的,大致上 P=水泵扬程+埋管深度+5我主要是想知道设计压力后,计算试验压力。
回复