关于埋管回填土问题
newfish
newfish Lv.2
2007年09月07日 08:39:46
只看楼主

在做工程采用预应力钢筒砼(PCCP)埋管,相关规程上两侧及上方回填土部分是按不同压实度分区回填,未说明回填土料的具体参数,在此想请教一下,两侧及管上方50cm内回填土一般采用什么土料,是否只能用粘土?除了压实度外是否还有其他参数要求?开挖部分的土可否用于回填?望高人指导,多谢!

在做工程采用预应力钢筒砼(PCCP)埋管,相关规程上两侧及上方回填土部分是按不同压实度分区回填,未说明回填土料的具体参数,在此想请教一下,两侧及管上方50cm内回填土一般采用什么土料,是否只能用粘土?除了压实度外是否还有其他参数要求?开挖部分的土可否用于回填?望高人指导,多谢!
免费打赏
puyonghui
2007年09月07日 15:36:07
2楼
没搞过这方面的设计,望搞过的朋友帮忙解答一下此问题!
回复
ahxcyuhui
2007年09月08日 15:17:51
3楼

问清楚点?
问清楚点?问清楚点?
问清楚点?问清楚点?问清楚点?
问清楚点?问清楚点?问清楚点?问清楚点?

回复
jiazhengdao8899
2007年09月12日 22:59:14
4楼
埋管回填土,一般可以用开挖的管沟土进行回填,但土质太差的不行,如垃圾、棱角状碎石、淤泥等不宜压实和容易刺破管道的土。管顶上部0.5m及管道两侧,要用细土在最优含水量的情况下,轻夯使其稍微密实,以不损坏管道,为原则,管顶0.5m以上的填土的压实度要达到0.95以上。
回复
ynkmzxyzcx
2007年09月27日 16:44:46
5楼

日本压力钢管规范、美国压力钢管规范有埋管回填土的有关内容。我院已设计了水头652m沟埋管,见老挝南梦3水电站。
回复
newfish
2007年10月09日 08:32:18
6楼
多谢各位的回答。
回复
smggood
2007年10月09日 17:29:38
7楼
如果用砂砾料回填,用相对密度指标控制,根据砂砾料级配情况一般要求为0.65~0.7左右。
回复
dave2952
2007年10月09日 20:04:02
8楼
管道有防渗需要的,需要回填黄泥,如果开挖土料性质太差,就不能用开挖料回填,除粘土外,粉土、粉砂也是可以用的吧。

回复
lvseshamo_163
2007年10月10日 19:40:07
9楼
再次表示诚挚的感谢!!!!!!
回复
xjsdy-dlx-k98
2007年10月21日 20:37:11
10楼
两侧及管上方50cm内回填土也可以用磨圆度较好的砂砾料,但是要求最大不要大于60mm!
回复
7872792
2008年03月03日 10:41:06
11楼
受教了
回复