做了一个六层的框剪结构,最大位移比为1.27,审图会提吗?
jy1968
jy1968 Lv.12
2013年05月14日 23:05:18
只看楼主

做了一个六层的框剪结构,最大位移比为1.27,审图会提吗?

做了一个六层的框剪结构,最大位移比为1.27,审图会提吗?
免费打赏
李万里
2014年10月11日 10:11:05
12楼
这个1.5才是限值
回复
youxiaoxiao16
2014年10月11日 14:15:57
13楼
不会提的~~~
回复
xujixianwangxia
2014年10月14日 14:10:08
14楼
看当地审图的情况
回复
baobao0608
2014年10月18日 15:47:23
15楼
位移比大于1.2,对做设计的来说,简直就是家常便饭了
回复
lining2011biye
2014年10月18日 17:46:29
16楼
一般会提 只要你点上双向地震
然后审图回复的时候 回复 已经通过考虑双向地震来考虑扭转不规则的影响 一般就OK了
最多在加两句话 并且角柱 边梁已经考虑加强措施 把角柱边梁配筋配大点就OK了。
不过最好最好还是能把位移比控制下来
回复
weibo_1395465871893
2014年10月18日 19:39:15
17楼


顶一个先,多谢楼主这么厚道~~
下载下来慢慢钻研
回复
jaywong9420
2014年11月04日 15:11:08
18楼
就一两个工况而且不是扭转就不会提的吧
回复
鲁老四
2014年11月04日 16:13:21
19楼
我们这边图审一般不提
回复
swpchl
2014年11月05日 10:05:28
20楼
不超1.4,一般不是高层不会提
回复
一号楼梯
2014年11月05日 10:45:04
21楼
点双向地震~
回复

相关推荐