在砖混结构中,构造柱可不可以作为梁下柱,梁跨度为4.2M。
kkl123
kkl123 Lv.2
2013年05月15日 00:02:41
来自于砖混结构
只看楼主

:o在砖混结构中,构造柱可不可以作为梁下柱,梁跨度为4.2M。

:o在砖混结构中,构造柱可不可以作为梁下柱,梁跨度为4.2M。
免费打赏
太行人家
2013年05月15日 09:56:16
2楼
砖混结构结构中,构造柱与梁相交时,此时的构造柱不应叫构造柱,而应该称作组合砖柱,也就是此时的组合砖柱构造柱不能象构造柱一样构造配筋了,并且也应先砌墙后浇筑柱。
回复
无间道
2013年05月22日 05:32:54
3楼
砖混结构结构中,构造柱与梁相交时,此时的构造柱不应叫构造柱,而应该称作组合砖柱。
回复
空空子陵
2013年05月24日 15:35:53
4楼
应该是可以的吧,跨度4.2也不算很大。
回复
jourer
2013年05月27日 12:11:39
5楼
构造柱就是构造上的柱子,拆了之后房子塌不了。不符合这个条件的,不是构造柱。
回复
zhj8474
2013年05月28日 08:44:17
6楼
4.2米跨没问题的
回复
lv0406
2013年06月03日 21:55:18
7楼
应该是没有什么问题,但是4.2m的跨度梁下应设置梁垫了吧
回复
结构老卢
2013年06月04日 15:37:20
8楼
你说的梁下柱是什么意思?是说梁和构造柱形成框架吗?那是绝对不允许的。。
回复
mrqxf01
2013年06月10日 07:09:23
9楼
梁端下有构造柱往往是不可避免的,按组合砌体看待吧,否则体系上说不清。
回复
wangyushicelao
2013年06月12日 10:21:51
10楼
上面说的组合柱是有点问题的。楼主碰到的问题,梁下的构造柱已经不是一般砖混意义上的构造柱了,需要计算配筋。
回复
正道的光
2013年06月22日 17:06:11
11楼
是不是造型柱啊,不受力,只有自重
回复

相关推荐

APP内打开