想请教一个问题:从上一级开闭所到10KV进线柜全程电缆地埋,进线柜里还需要装避雷器吗?
想请教一个问题:从上一级开闭所到10KV进线柜全程电缆地埋,进线柜里还需要装避雷器吗?
2楼
是的,必须安装,主要是防雷电感应。
回复
3楼
补充一下,除进线电缆全程地埋外,出线至变压器也是地埋,且变压器安装在地下室;当然PT柜里装了避雷器,我想进线柜就没必要装了吧?
回复
4楼
地埋就不会有感应雷吗?应该不是吧!PT柜的应该只是保护你母线及联接的设备,进线柜及电缆估计是很难了的。
回复
5楼
还要做spd
回复
6楼
全线电缆没有架空线可以不装。
回复
7楼
PT柜装避雷器,是不是变压器柜可以不做避雷器了
回复
8楼
进线柜的避雷器是套电缆式的,PT柜的避雷器是母排式的,进线必须装避雷器吧。。
回复
9楼
需要装啊,
回复
10楼
防雷电波入侵,必须加避雷器。
回复
11楼
要装的,防止过电压
回复