进线柜避雷器能取消吗
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2013年05月15日 07:25:14
只看楼主

想请教一个问题:从上一级开闭所到10KV进线柜全程电缆地埋,进线柜里还需要装避雷器吗?

想请教一个问题:从上一级开闭所到10KV进线柜全程电缆地埋,进线柜里还需要装避雷器吗?
免费打赏
xiangyi521
2013年05月15日 20:19:27
12楼
这个是必须的···
回复
electricity
2013年05月15日 23:23:55
13楼
避雷器 里面有个雷,但它不是就是防雷的,雷是过电压一种。
回复
fitman
2013年05月16日 20:18:15
14楼
电缆进线没有必要在进线柜装避雷器!出线如果也是电缆,那出线柜也没必要装。现在大家总是钱多,觉得多加点保护也总比没有好,连想想为什么要加都不想。
回复
香烟袅袅
2013年05月16日 21:48:41
15楼
fitman 发表于 2013-5-16 20:18 电缆进线没有必要在进线柜装避雷器!出线如果也是电缆,那出线柜也没必要装。现在大家总是钱多,觉得多加点 …你的意思是PT柜装避雷器就可以了,是吗?请指教,为什么?
回复
fitman
2013年05月17日 20:46:54
16楼
wwjwj911 发表于 2013-5-16 21:48 你的意思是PT柜装避雷器就可以了,是吗?请指教,为什么?为什么要装避雷器?对设备进行过压保护。设备为何要做过压保护?系统外部可能会引入雷电过压,内部可能有操作过压。看看电缆的结构吧,屏蔽层隔绝了雷电的入侵。进线接口处有负荷开关和避雷器(即使没有避雷器,二三十米电缆的集散电容所起的作用),外部架空线的雷电波传到进线柜,能对设备有什么影响?内部操作过压看开关的型号和出线形式,也不一定要加。以上分析只是技术讨论。如果你是做建电设计的,还是按当地的土规定办吧,反正三个避雷器也没多少钱,但设计人员心里一定要明白个中道理。
回复
yuexingyufs
2013年05月19日 16:41:33
17楼
装了吧 省不出来多少的
回复
electricity
2013年12月28日 09:25:22
18楼
fitman 发表于 2013-5-17 20:46 为什么要装避雷器?对设备进行过压保护。设备为何要做过压保护?系统外部可能会引入雷电过压,内部可能 …内部操作过压看开关的型号和出线形式,也不一定要加。。。开关型号?真空的都需要加避雷吧? 出线形式是指电缆,架空?
回复
spd2011
2015年07月04日 21:21:39
19楼
学习了。。
回复
co1435930954691
2015年07月12日 23:45:28
20楼
避雷器也不是很贵,还是要加的,加肯定 没有问题,但是不加的话审核不一定通过
回复

相关推荐