铜线电流计算
lncy2002
lncy2002 Lv.2
2007年09月07日 09:45:49
只看楼主

我是个新手,请教大家,一平方mm铜线可以负载多大的电流。谢谢!

我是个新手,请教大家,一平方mm铜线可以负载多大的电流。谢谢!
免费打赏
yangxiuling5210
2007年09月10日 23:01:38
12楼
如果是BV明敷电流在7A左右温度35左右,多看看资料吧
回复
liuyikai22
2007年09月11日 01:33:58
13楼

详细地说下吧。我现在一般都是按5A/mm2算的,行不
回复
fnc480304
2007年09月11日 10:36:31
14楼
以下是引用fnc480304在2007-09-10 08:58:51.0发表的内容:
“10下5,100上2,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,裸线加一半,铜线升级算。”
注: 1、前面一半口诀为BV型铝导线明敷时的载流量 ;
2、10下5一句中要灵活掌握,10下有6、4、2.5、1.5、1几种,可分别在5的基础上加1、2、3、4、5。如4则乘7
为28A;
3、多芯的VV型电缆线可视作穿管时的载流量;
4、多芯的YJV型电缆线可在VV型电缆线的基础上升级算。

详细地说下吧。我现在一般都是按5A/mm2算的,行不

回复第13楼:“我现在一般都是按5A/mm2算的”肯定不行,因为导线载流量除了要根据导线截面外,还要考虑敷设环境、导线散热、大截面导线的集肤效应等各种因素。口诀是人们在实践中总结出来的经验。具有一定的实用性,也需要人们在实践中不断完善。
对上面的口诀补充说明如下:
1、“100上2”就是100平方以上的铝芯导线,每平方2A;“25、35四、三界”,即16、25平方的铝芯导线,每平方4A;35、50平方的铝芯导线,每平方3A;70、95平方的铝芯导线,每平方2.5A;
2、举例:VlV-4*185的电缆,则为185*2*0.8*0.9=266(A);
回复
wei658
2007年09月11日 17:48:42
15楼
赞同
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月11日 20:44:38
16楼

说的很好,俺一直用这个口诀选用导线,很适用.
要说的"铜线升级算"应该取掉了,现在国家标准提高了,铝线很少用了.着口诀可直接用做铜线计算.有一点大的余度对运行可靠性大大提高了.
回复
xuwen19812003
2007年09月11日 23:47:26
17楼
参考书本上的表格
回复
starlighting
2007年09月12日 14:37:56
18楼
问16楼的朋友,如果我用铜线也可以用此口诀作计算吗?
多芯电缆的计算要参考温度的,那我因该取哪个温度为好? 我是刚学电气设计的,请大家不要笑话我,谢谢!
回复
starlighting
2007年09月12日 14:41:40
19楼
另外我还想问,软启动器应该怎么选型? 我那里的工程师说选用TK系列的,我应该怎么选?
是否是根据其电流来计算? 具体的电流是什么电流?是电机的启动电流的最大值还是短路电流或者其他?谢谢大家!
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月12日 21:33:27
20楼


铜线用此口诀正好.你的多心和我理解的不知道一样不?我是新手.
个人认为要保守的话,温度用他"穿管温度八、九折".
但我在实际中没有考虑过温度(电缆是在电缆槽里的),直接用口诀(10下5,100上2,25、35四、三界,70、95两倍半)算的,没有出现过问题.
回复
maoping666
2007年10月16日 22:41:57
21楼

厉害,超过1500A,电缆查载流量的资料就很少了,想问下10根300的载流量是多少,75度的温度好像符合规范哟,没有超过90度,不过这温度也高了点,有点吓人吧
回复

相关推荐

APP内打开