配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
12楼
空气湿度大氧化了,还有就是铜牌问题。加强防护等级和增加柜内加热。
回复
13楼
过热引起的物理反应
回复
14楼
接触不良,导致过热。
回复
15楼
应该是接触不良,过热氧化的结果
回复
16楼
应该是接触不良,过热氧化的结果
回复
17楼
环境是否有污染?从图片上看,你这根铜排没有镀好。
回复
18楼
来考我们给是,我看这明明就是涂上的相色油漆吗,而且是电缆上去以后才涂上的,你看电缆鼻子下面怎没变黑呢?
回复
19楼
我可以向全球人民说,这是温度过热造成的,也就是超载电流运行、不像镀锡质量问题。
回复
20楼
三相有非常严重的不平衡、估计用电负载都是单相的逆变电源
回复
21楼
难道不会是环境问题所影响的么
回复