配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
22楼
感觉是环境问题,以前我做过变电所维护,有个别变电所一年四季负荷不大,但出现铜牌发黑现象。
回复
23楼
应该是过热产生的 看塑料胶布都变形了 看看有螺栓松动了么 再有就是看下是不是过载了
回复
24楼
应该是过热影起的吧,查查吧?
回复
25楼
不知道你这铜排有没有镀锡,没有的话,容易氧化,变黑
回复
26楼
看了图片,首先肯定不是零排过热,看电缆螺栓,只有空气中化学反应才会如此
回复
27楼
像是使用的环境用问题;看线鼻子的位置氧化较小
回复
28楼
:):):(...吸收。
回复
29楼
应该是使用环境造成的,我们公司原来有地方比这还严重。
回复
30楼
铜排质量有问题,材质不纯。
回复
31楼
路过,学习了
回复