配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
配电柜内母排发黑严重。车间平时会铸造,金属粉尘也比较多。
42楼
这个应该是用开关电源 24V 加药水 镀上去的, 一般到了2个月就会发黑。。。
回复
43楼
主要是铸造车间熔炼过程,产生的一氧化碳及二氧化硫等有害气体造成的,铜是活泼的金属能参与好多气体反应。
回复
44楼
过氧化了
回复
45楼
应该是负载原因引起温度过热造成的!
回复
46楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2013-5-16 17:29 粉木耳为什么会变成黑木耳。。。同理:lol;P:victory:
回复
47楼
楼主拿这个问题上来什么意思啊!什么也不写,让大家帮你猜,让大家都陪你玩吗?
回复
48楼
过热,还有就是氧化了!
回复
49楼
智库 发表于 2013-5-15 12:15 受热后的氧化层或者空气中有硫看这情况 螺母 螺栓 颜色都没变 线鼻子 母排都变色严重 没有过载迹象 应该是环境有特殊气体 导致的
回复
50楼
z59394664 发表于 2013-5-29 23:59 看这情况 螺母 螺栓 颜色都没变 线鼻子 母排都变色严重 没有过载迹象 应该是环境有特殊气体 导致的铜和钢的氧化速度不同,过载时高温,铜比钢严重。所以也不能排除过载造成。
回复
51楼
分明就是刷的相色!大家还和他玩什么啊!
回复