现一商业综合体项目,地下室为两层,设计将供配变放置于-1层,现供电局否决此方案并要求将供配变放置地面,请问地下室为两层,可否供配变放置于-1层,有什么规范要求吗?谢谢!
现一商业综合体项目,地下室为两层,设计将供配变放置于-1层,现供电局否决此方案并要求将供配变放置地面,请问地下室为两层,可否供配变放置于-1层,有什么规范要求吗?谢谢!
2楼
我们做过在地下层的。至于设计什么的我不懂。我就做到过。
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
4.2.2
配电变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水泵或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
回复
4楼
可以设置在-1层,但是供电局有要求,你只能按照他的来。
回复
5楼
放在地下负一层是很正常的,只要你满足要求。但是既然供电局说必须放地上,你就放地上啊。不过这样对人家商业综合体本身是不是会有些影响呢?
回复
6楼
可以放在负一层,但是供电局是老大,得听他的。。
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2013-5-16 05:22 《民用建筑电气设计规范》4.2.2配电变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层。配变电所设置在 …我正想找这个规范的
回复
8楼
当地有相关规定就不行,据了解武汉项目要求不能设置在地下室。
回复
9楼
这个以电力部门要求为准,有些城市不允许放地下,尤其是地下最低层。
曾经因为暴雨导致地下车库进水1.6米深,变电系统全报废。
回复
10楼
有地下二层的时候,是可以放地下一层的。不过还要以地方标准为准。即使放在地下一层,也有可能有层高等苛刻要求需要满足。总之供电局是老大,要先满足当地供电局要求。
回复
11楼
电力是老大,怎么说都要以他为准,:Q:Q
回复