电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀
zxh601
zxh601 Lv.2
2013年05月16日 07:51:50
来自于继电保护
只看楼主

电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢



电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢

免费打赏
红苹果
2013年05月16日 12:46:05
2楼
磁平衡保护整定冒失跟额定电流没什么关系吧?
Iz = Krel X /3 X Un X 2*3.14*50 X Cm / nTA
冒失跟电机每相对地等效电容有关。。
回复
chengzcb
2013年06月13日 13:47:23
3楼
谢谢楼主提供了计算公式。
回复
vangarnett
2013年10月10日 22:24:17
4楼
假如不用对地电容,又该怎么计算呢?求解
回复
lingxuct
2013年10月11日 15:46:33
5楼
故障电流在150A以内不会损坏设备,故差动定值取150A(一次值)。
回复
wgw5213344
2013年10月23日 14:58:31
6楼
路过学习下,还没接触过这种差动保护
回复
zhaoxj66
2013年12月20日 22:11:07
7楼
路过学习下,还没接触过这种差动保护
回复
niziqian007
2014年03月03日 12:00:17
8楼
ccc___ 发表于 2013-10-11 15:46 故障电流在150A以内不会损坏设备,故差动定值取150A(一次值)。故障电流在150A以内不会损坏设备?第一次听说这个说法,能说说为什么吗?谢谢
回复
lingxuct
2014年03月03日 13:04:51
9楼
niziqian007 发表于 2014-3-3 12:00 故障电流在150A以内不会损坏设备?第一次听说这个说法,能说说为什么吗?谢谢因为电机的额定电流是147A,磁平衡差动保护在没有故障时的差流为0,当发生差流(故障电流)时,总会大于电机的正常运行电流,发生与电机运行电流相等时,很有可能是接错线。电机绕组通过电机额定电流及以内大小,总不会对绕组有损伤吧?
回复
niziqian007
2014年03月03日 16:19:21
10楼
有些道理。谢谢。
回复
niziqian007
2014年03月03日 16:24:00
11楼
变频电机可以安装这种磁平衡保护吗?如果可以,所用的CT和保护装置是不是也得是变频专用的?
回复

相关推荐

APP内打开