请教装修要加砌体隔墙该如何处理
zhong000yuan
2013年05月16日 09:10:35
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 zhong000yuan 于 2013-5-24 08:34 编辑 一个改造工程,装修要加砌体隔墙,需要做构造柱或者像填充墙图集里面一样做呢,还是直接让工人在楼板上直接砌筑就可以?与混凝土的交接点需不需要凿毛植筋处理?(补充:砌体隔墙是甲方要求必做的,层高4m,墙长最长7m,最短3.1m)

本帖最后由 zhong000yuan 于 2013-5-24 08:34 编辑

一个改造工程,装修要加砌体隔墙,需要做构造柱或者像填充墙图集里面一样做呢,还是直接让工人在楼板上直接砌筑就可以?与混凝土的交接点需不需要凿毛植筋处理?(补充:砌体隔墙是甲方要求必做的,层高4m,墙长最长7m,最短3.1m)

QQ图片20130516090944.jpg

免费打赏
xiaoxitian123456
2013年05月28日 22:19:25
22楼
如果隔墙下无梁,对其应的板一般板底需要加2根16 的钢筋
回复
zyfun626
2013年05月30日 10:57:13
23楼
轻钢龙骨隔墙好一些,自重轻,施工也便利
回复
chengxiaojian98
2013年06月02日 17:13:59
24楼
zhong000yuan 发表于 2013-5-24 08:36 砌体隔墙是甲方要求做的层高4m,墙长最长7m,最短3.1m,需要需要做构造柱吗?1、沿柱高每隔500mm宜配置2根直径为6的拉结筋,墙厚大于240时配置3根,钢筋深入墙体不宜小于700mm,最上面与结构相连处采用斜砌,或采用膨胀性混凝土。2、填充墙长度超过5m,或墙长大于2倍层高中间应该加构造柱,墙高超过4米时宜在墙中部设置与柱连接的通常混凝土钢筋带。所以从你现在的情况,肯定是需要加构造柱,如果墙体小的话,还必须做混凝土钢筋带。希望回答可以让你满意
回复
结构老卢
2013年06月04日 15:41:39
25楼
加后砌墙没问题,如果是地震区可以后植筋作为后期隔墙拉结筋,但是要验算这个楼板能不能满足加后砌墙
回复
zhong000yuan
2013年06月17日 16:10:29
26楼
chengxiaojian98 发表于 2013-6-2 17:13 1、沿柱高每隔500mm宜配置2根直径为6的拉结筋,墙厚大于240时配置3根,钢筋深入墙体不宜小于700mm,最上面 …想知道构造柱的柱脚是要植筋到原有构件里吗?
回复
chengxiaojian98
2013年06月17日 23:40:20
27楼
zhong000yuan 发表于 2013-6-17 16:10 想知道构造柱的柱脚是要植筋到原有构件里吗?根据规范要求,混凝土构造柱植筋的深度(或长度)与下列因素有关:1.混凝土的强度等级;2.钢筋的级别及直径;3.受拉还是受压。一般情况下,如果植筋仅承受静荷载,受拉时植筋长度在150和10d之间取较大值即可;受压时植筋长度取受拉情况下的0.7倍即可。植筋注意事项:孔洞要用风机冲套有小管吹干净、植筋部位钢筋要去锈、植筋胶必须有出厂合格证和检验报告。柱脚植筋一般是要植筋进入梁、柱里面
回复
qjl110406a
2013年06月19日 16:17:45
28楼
用轻质隔墙,无需加固
回复
zhong000yuan
2013年06月27日 16:29:36
29楼
结构老卢 发表于 2013-6-4 15:41 加后砌墙没问题,如果是地震区可以后植筋作为后期隔墙拉结筋,但是要验算这个楼板能不能满足加后砌墙这个要怎么来验算呢?
回复
结构老卢
2013年06月28日 08:11:38
30楼
zhong000yuan 发表于 2013-6-27 16:29 这个要怎么来验算呢?如果采用砌体后砌墙,就得在楼板上增加一条线荷载,符合楼板的承载力是否满
回复
xglee511
2013年06月29日 12:14:14
31楼
轻质隔墙就可以了
回复

相关推荐