我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
22楼
为什么“以后好维修”?
做中间头以后就不用维修!
回复
23楼
不是说低压电缆不允许有接头么
回复
24楼
看来楼主对实际的施工安装不很了解哟!
回复
25楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
26楼
电电 发表于 2013-5-18 13:02 大哥,配电室。。。那就做个中间转接箱吧,比较方便
回复
27楼
我来做个总结 楼上都同意中间做接线端子箱
回复
28楼
一阵风 发表于 2013-5-21 23:25 看来楼主对实际的施工安装不很了解哟!不是不了解 新建工程好搞,改扩建项目有老底子,牵一发而动全身。。。
回复
29楼
最好选择接线端子箱。这样隐患少,利于检修。
回复
30楼
有没有做呢。我是专业做这个的
回复
31楼
我随大流。中间端子箱
回复