我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
32楼
YJV3*240+1的电缆?如果要求不高,直接压接不可以吗?
回复
33楼
:lol 根据经验贡献馊主意一个,有预留柜的空间没?在够得到的地方加一个柜子,旧电缆上新柜子,然后用短电缆连到对面母线上,这样停电时间最短, 需要做的就是停电后把旧电缆连到新柜子上,用单独做好的电缆连接新柜子和对面的母排。
回复
34楼
2根的 YJV 3*240+1 电缆不好折腾吧,用单芯电缆不就就行了。还有更个折中办法,原电缆不拆,原开关不再使用,开关下端头上直接并接新从对面引电的电缆。剩下的我就不用说了吧。:lol
回复
35楼
zhouweidut 发表于 2013-5-25 16:18 2根的 YJV 3*240+1 电缆不好折腾吧,用单芯电缆不就就行了。还有更个折中办法,原电缆不拆,原开关不再使用 …从你的回答能看出,你是现场人员,呵呵。这个问题我考虑过,全部接到下桩,上桩至母排之间刀开关拆除,避免误合闸,产生环流。可是DW15出线的下桩长度不多,每相鼻子前后压接进2出2,角度、空间不允许。接线箱或许是个好办法。也想把下桩铜排更换为更长的,打眼、打磨,也是一个办法。
回复
36楼
学习中,,,,,
回复
37楼
学习啦;谢谢
回复
38楼
用端子箱,安装时间短,检修方便
回复
39楼
通常是要用接线端子箱,将来好检修。
回复
40楼
电电 发表于 2013-5-25 19:38 从你的回答能看出,你是现场人员,呵呵。这个问题我考虑过,全部接到下桩,上桩至母排之间刀开关拆除, …这东西也不是绝对没办法,找个铜排加工下,挂在开关下面,相当于把接触面扩大下,开关在这里的作个固定点。:lol
回复
41楼
其实还有一种好东西,就是绝缘穿刺。不用做电缆头直接加到上边就可以了。方便、易行。我这样子做过。你也可以试试。材料不贵。可以在网上搜搜。有卖的。