我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的配电箱,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
42楼
老实说,在配电室用单芯电缆做接头应该是个比较可行的办法,压接才是最可靠的。你的困难其实主要来自低压电缆太粗,做对接接头实在太困难。其实把眼光放远点,没必要非要把电缆接头放在配电室,把接头放在远点好做接头的地方也行——要是说找怕错电缆了——现在有电力电缆的寻线器可以试试。
回复
43楼
接线端子箱,将来好检修。
回复
44楼
我是来学习的。。
回复
45楼
做接线端子箱,安全方便维护。
回复