本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑
一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。
根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。
例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?
还是采用的的方法计算
![桥架半径.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/BA/rBBhH11JudmAUiqHAABO6Z39V5w932.jpg)
2楼
桥架弯通的尺寸样本上面有。
把桥架仔细画画吧。。
大电缆一般用150、200mm高的桥架
回复
3楼
我认为计算出电缆的转弯半径后,在图上按90度来计算,电缆平铺在桥架的中心布线,根据电缆走向画出桥架半径。
回复
4楼
强行弯折一下 也是没有关系的吧 毕竟一次到位都不会在动了的
回复
5楼
过来学习下。:)
回复
6楼
这个“电缆的转弯半径”在设计时是哪一部分?
回复
7楼
larry52014 发表于 2013-5-20 10:21 强行弯折一下 也是没有关系的吧 毕竟一次到位都不会在动了的转弯半径是考虑电缆正常穿线以及后期维护电缆方便而考虑,强行弯折不但影响电缆质量还会影响后期电缆正常。维护
回复
8楼
学习一下!
回复
9楼
学习两下,呵呵!
回复
10楼
可以采用45度角的桥架,大电缆不要采用90度角桥架,若是90度角用两个45度角就可以了吗。楼主的计算,那桥架得设计多大的呀。
回复
11楼
1、首先确定采用45度角桥架
2、根据桥架内布置电缆的规格型号、根数,安装的高度要求,初选合理截面的桥架,假定宽度为B,高度为H
3、计算出电缆的转弯半径R,复核:R小于等于2B即可
回复