本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑
一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。
根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。
例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?
还是采用的的方法计算
![桥架半径.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/BA/rBBhH11JudmAUiqHAABO6Z39V5w932.jpg)
12楼
还不是太懂,过来学习一下!
回复
13楼
路过,呵呵
回复
14楼
bst911 发表于 2013-5-23 09:34 转弯半径是考虑电缆正常穿线以及后期维护电缆方便而考虑,强行弯折不但影响电缆质量还会影响后期电缆正常 …搞电气的可不敢这么说!!!!!电缆特别是高电压等级的电缆,主绝缘都是交联聚乙烯绝缘一类的有机绝缘材料,弯折超过一定限度就会导致绝缘层分层、开裂等,使得绝缘层内部或者与导体、半导电部分等出现空气间隙,造成电场不均匀,该部分也就会电击穿,直接导致电缆损坏。而且这种损坏是不可逆的,也就是说电缆一旦弯折受损,肯定不能达到设计寿命了,击穿是早晚的事,而且运行时间不会太长的。
回复
15楼
期待能有一个规范或者标准来准确的计算转弯时桥架的大小
回复
16楼
强行弯折一下 也是没有关系的吧
回复
17楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
实验证明建议还是采用45度桥架为好
回复
18楼
学习了...呵呵
回复
19楼
还不是太懂,过来学习一下!
回复
20楼
用两个45度一般没有问题:lol
回复
21楼
也希望能有满意的解答
回复