本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑
一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。
根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。
例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?
还是采用的的方法计算
![桥架半径.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/BA/rBBhH11JudmAUiqHAABO6Z39V5w932.jpg)
22楼
桥架,沟90度转弯是转弯半径可以计算的,大约3.4倍宽度。这样楼主的列子中,桥架转弯半径300X3.4=1000,比864大,所以可以通过电缆。
回复
23楼
本帖最后由 fordown123 于 2015-6-23 17:31 编辑
2个45度?还是按135度计算,是不是就是连接2个桥架的那个弯通?垂直桥架也能这么用?
回复
24楼
一般按照45度角,天正软件上的可以满足弯曲半径要求
回复
25楼
可以用4个22.5度的弯折成90度解决电缆特别是铠装电缆20D的弯曲半径的问题。用勾股定理可以算出。
回复
26楼
强弯或用2个45度的弯对于大电缆走小桥架施工时并不好,还是按规范来。
回复
27楼
亲,你的15d=15*57.6=864 这个57.6是怎么来的呢,求解
回复
28楼
一般只能查电缆手册知道电缆直径,根据规范算出弯曲半径,自己画个图比划一下,这个也是靠个人经验,越是大电缆越是要考虑这些问题。楼主的图很形象一目了然