下面商铺需要设消防报警系统吗?
mikecheng
mikecheng Lv.12
2013年05月17日 10:35:07
来自于防雷减灾
只看楼主

请问下面的步行街3层商铺需要设消防报警系统吗?补充说明:每个门面上下3层都是一家的,没有走廊。

请问下面的步行街3层商铺需要设消防报警系统吗?
补充说明:每个门面上下3层都是一家的,没有走廊。

图片20130517103202.jpg

免费打赏
gweldcn
2013年05月17日 11:25:24
2楼
不懂,过来学习一下
回复
shuiyuan751
2013年05月24日 14:30:42
3楼
根据“建筑设计防火规范
”任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;需要设置自动报警。
回复
开心老爸
2013年05月28日 13:45:35
4楼
楼上说的对,必须做的
回复