人防工程能套接紧定式薄壁镀锌钢管么,图纸设计镀锌钢管壁厚不小于2.5mm,采用紧定式连接还要跨接线么

人防工程能套接紧定式薄壁镀锌钢管么,图纸设计镀锌钢管壁厚不小于2.5mm,采用紧定式连接还要跨接线么
免费打赏
tjhe1026
2013年05月18日 11:15:12
2楼
用设计规范答复您:
《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)
第06.7.1.6条 消防用电设备的配电线路应穿金属管保护(不包括火灾自动报警设备的信号传输线路),暗敷时应敷设在非燃烧体内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须在金属管外壁上采取防火措施。采用非延燃性绝缘、护套电线时,可直接敷设在电缆沟(槽)内。
回复
tjhe1026
2013年05月18日 11:17:54
3楼
同样“紧定式薄壁镀锌钢管”需不需要做跨接线?请自己查一下紧定式钢导管技术规程。
回复
tjhe1026
2013年05月18日 11:22:14
4楼
许多网友遇到一些技术、设计……方面的问题,总是不知道上哪里找答案。还是对设计规范、施工规范、验收规范、图集……不熟悉。会查规范,是一个搞施工、搞监理的必备基本素养、基本知识、基本技能。
回复
xiaojiangsw
2013年05月21日 22:25:17
5楼
这个问题,呵呵,我们工地上也碰到了。我专门询问设计,设计说我不可能明确回复你可用JDG。但是人防验收时,电气管线不是那么严格;人防墙上的穿墙套管则必须满足设计要求(壁厚大于等于2。5),呵呵我们就用啦。