现有一台麦克维尔MDX100机组,两台室外机,负荷大两台同时启动,负荷小时就一台工作。现在出现这样的问题,开机后,冷量带下去了,一台就停止工作,另一台继续,但是室外温度稍低(上周,平均在23度左右),出现与其对应的蒸发器结冰,室内温度升高,但是休息的机组不启动,请问可能的原因点!前辈们帮忙指点指点!先谢过!!!

现有一台麦克维尔MDX100机组,两台室外机,负荷大两台同时启动,负荷小时就一台工作。现在出现这样的问题,开机后,冷量带下去了,一台就停止工作,另一台继续,但是室外温度稍低(上周,平均在23度左右),出现与其对应的蒸发器结冰,室内温度升高,但是休息的机组不启动,请问可能的原因点!前辈们帮忙指点指点!先谢过!!!
免费打赏
co936201979
2013年05月17日 17:43:45
2楼
假如电磁阀;过滤器;节流系统没有问题的话;查一下系统是否漏制冷剂;结霜;明显的缺少制冷剂;谢谢;仅供产考
回复
zmjiang
2013年05月17日 22:56:59
3楼
我进来学习的
回复
blue_zhongjiezhe
2013年05月20日 08:29:32
4楼
co936201979 发表于 2013-5-17 17:43 假如电磁阀;过滤器;节流系统没有问题的话;查一下系统是否漏制冷剂;结霜;明显的缺少制冷剂;谢谢;仅供 …谢谢哈!我按你的方法查查
回复
凡人
2013年05月20日 11:32:47
5楼
co936201979 发表于 2013-5-17 17:43 假如电磁阀;过滤器;节流系统没有问题的话;查一下系统是否漏制冷剂;结霜;明显的缺少制冷剂;谢谢;仅供 …除了这几个原因以外,还要检查送风量、回风量,风量过小也会蒸发器结霜。
回复
adingkgb
2013年05月20日 16:41:53
6楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-5-20 16:42 编辑

机组按照回风温度控制压缩机?
各自设定温度差多少?是不是一台机组设定温度偏高导致启动延迟。
否则,无论另一台机组什么故障,这台机组在温度较高时也应该自行启动
回复
ljx1114
2013年06月04日 10:28:58
7楼
新手来学习的