砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求
砼顶板及墙体内预埋的消防线管可以用PVC穿线管么,急求
12楼
lj9045 发表于 2016-2-22 13:15 不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。2014的规范10.1.10只强调了明敷时应穿金属导管,后面的第2条对暗敷时仅说明应穿管,而没强调要用金属导管。
回复
13楼
lsc19590714 发表于 2016-2-22 15:19 不能用pvc,看建筑设计防火规范的10.1.10的条文说明,明确需要金属管,SC或者JDG设计均认为可以。2014的规范10.1.10只强调了明敷时应穿金属导管,后面的第2条对暗敷时仅说明应穿管,而没强调要用金属导管。
回复