正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?
看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
2楼
电缆敷设在排水沟上,有PVC管保护是可以的;
排水沟的上部做支架作电缆沟是有另外要求的,排水沟有防止小动物进入的措施(主要是防止老鼠、蛇之类的)。
回复
3楼
这样做不好,在雨季时,如果雨水进入PVC管中,电线将长时间泡在水中,易造成事故
回复
4楼
规范没有强制性条文明文禁止的都可以在施工实际中实施。
我做过的几个项目都是这样实施的,一样通过验收,目前运行状况良好。
回复
5楼
暴雨时见真章
回复
6楼
完全可以!电缆不存在不准敷设在水中,但是应当固定牢靠。
回复
7楼
可以!电缆又没有敷设在水中
回复
8楼
掀开排水沟的盖板是否会与支架相碰
回复
9楼
电缆不应该敷设在排水沟内。
回复
10楼
路过,学习了!:)
回复
11楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复