电缆架设在排水沟可以吗
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2013年05月17日 16:15:58
只看楼主

正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。

正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?
看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
免费打赏
lingxuct
2013年05月20日 10:42:27
2楼
电缆敷设在排水沟上,有PVC管保护是可以的;

排水沟的上部做支架作电缆沟是有另外要求的,排水沟有防止小动物进入的措施(主要是防止老鼠、蛇之类的)。
回复
myqchf
2013年05月20日 14:30:07
3楼
这样做不好,在雨季时,如果雨水进入PVC管中,电线将长时间泡在水中,易造成事故
回复
bobodemoo
2013年05月21日 09:26:56
4楼
规范没有强制性条文明文禁止的都可以在施工实际中实施。
我做过的几个项目都是这样实施的,一样通过验收,目前运行状况良好。
回复
发光的皮蛋
2013年05月21日 09:32:21
5楼
暴雨时见真章
回复
ssqqugamd
2013年05月21日 09:56:03
6楼
完全可以!电缆不存在不准敷设在水中,但是应当固定牢靠。
回复
keliwen111
2013年05月21日 17:55:39
7楼
可以!电缆又没有敷设在水中
回复
dancerofdark
2013年05月21日 18:15:14
8楼

掀开排水沟的盖板是否会与支架相碰
回复
云飘飘
2013年05月22日 07:27:12
9楼
电缆不应该敷设在排水沟内。
回复
a8217558
2013年05月22日 08:32:14
10楼
路过,学习了!:)
回复
wangyi388
2013年05月22日 08:37:22
11楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复

相关推荐

APP内打开