正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?
看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
22楼
我个人也认为还是采取别的措施为好。
回复
23楼
不建议,尽管没有强制规定.
1、雨量大,排不过来的时候,你的封堵不能保证100%成功,这样,积水倒灌配电室,你的麻烦就不是一点点了。
2、见过很多,地下管网年久失修,污水和雨水串在一起,一直有水,浸泡电缆。
3、化工厂,18年前电缆沟内敷设的低压VV22电缆现在外保护层已经脱落了,内部钢铠锈蚀严重,安全隐患很大。
3、桥架明敷,以后敷设、维修不用伤筋动骨,简单快捷。很有可能,你会因为敷设一条4*1的控制电缆而把电缆沟盖板掀开在用水泥封死了。
如果你是乙方,当我上面没说。
回复
24楼
主要考虑排水沟以后杂物清理,钢筋构架要接地,有余地的话还是不放在排水沟上面。
回复
25楼
敷设在水中,电缆要依据规范要求选型。
:)
回复
26楼
应该没有问题!电缆即使敷设在水里,也是可以正常工作的!
回复
27楼
只要相互不影响施工、检修就行
回复
28楼
:(:):):):):):):):):)
回复
29楼
这个做法还是可以的,有一点需要考虑的是,时间长了, 在清理污水沟时,是不是有妨碍,清理时会不会有损伤电缆的可能。
回复
30楼
要从很多方面出发考虑问题,电缆的选型,电缆的防护,支架防锈,防鼠,等等,如果一定要布也是运行的,但是必须采取防护措施,不然不采取防护措施的工程人员,对工程非常不负责任
回复
31楼
理论上是可以的。
回复