电容柜在什么情况下会发生过补,如果发生了过补怎样解决??求解答!!
电容柜在什么情况下会发生过补,如果发生了过补怎样解决??求解答!!
12楼
主要是要在设计选型时要计算清楚有功无功,以及补偿量在多少,后面才是自动补偿自动调节,前面算错了,后面怎么弄都没用。
回复
13楼
不是有功率因数检测仪表吗
回复
14楼
呵呵,过补的原因较多上述比较全面,补偿下:补偿取样回路接线错误,造成不能正常补偿。
回复
15楼
自动补偿器电流取样和工作电压要在同一相(A相),取样互感器规格要和负载电流匹配;如有现场补偿的要跟随设备运行来投切。
回复
16楼
电容补偿柜投入又分两种情况(不论手动或者自动);
a、主要考虑功率因数,目的是不被电业局罚款。其投入条件是母线的功率因数低于电业局的规定限制(比如电业局考考的0.9,那么,当母线功率因数低于0.9时,电容柜就该投入了,投入是靠自动或者是手动,就看你们现场的补偿柜是如何做的了),切除条件是功率因数达到上限(比如0.99)。
b、主要考虑母线电压,保证母线下端的设备安全运行。电容器投入后,对母线电压会造成一个抬高值。有的地方,母线电压偏低,导致设备根本启动不起来(比如低压系统,额定380V,有些系统电压偏低,仅340V,此时下端设备根本启动不起来,投入部分电容器后,可使母线电压升高至额定电压,此时可能存在过补现象),这个时候就不考虑功率因数的高低了,以电压优先为原则,投入或切除电容,在这里,电容器充当的调节母线电压,而不是功率因数补偿了。
回复
17楼
计算补偿量,采用自动补偿
回复
18楼
电容器单只容量太大也会造成过补,不补不够 ,补上去了又太多, 控制器中的数据设计错误也会过补后切不下来,把里面的定值改到正确的就行了,一般供电局考核功率因素是大于0。9就行了,过补只要不超过0。9C也算是正常的不会被罚款。
回复
19楼
一般不过补,因为有自动控制器,功率因素超过1就会自动切除。