这次问题的原因是电容上面的堆积的白色类似于灰尘的物质导致电容短路.电容器前端的保险(63A)烧了(第八路烧了BC相,第十路烧了A相)。他们那里没有电工,没有人了解这些情况 ,但是我查了很久,始终找不到白色粉尘的来源。电柜在负一层,负一层通风还是不错的,电房有一点点的潮湿,但不至于导致这些问题。他们那里没有电工,没有人了解这些情况。这套柜一共有五台,一号总柜,二号电容柜,三至五号是馈电柜。隔壁房是一个发电机室。白色粉尘只有电容柜最多,而且柜内的横梁也被略微腐蚀,一号柜和三号柜也有,比较少,可以看出是从电容柜这边过去的。而且还有一个现象是线过热导致线套融化,还有电容上堆积的粉尘(其他几路有较少粉尘),还有螺丝被腐蚀(前面几路螺丝完好)等,这些问题都出现在电容柜的右半边(六至十路,靠三号柜)。请各位前辈帮助解答一下