负荷计算的一个问题,求指教~~
sjy_ppa
sjy_ppa Lv.14
2013年05月19日 21:17:53
只看楼主

请问各位前辈,电梯的需要系数法求设备功率怎么求啊,看习题的P59页第三题的第4问,需要求电梯的设备功率,已知电梯的额定功率30KW,2台,需要系数0.5,功率因数0.6,答案是20KW,不知道怎么求的?求前辈们指点

请问各位前辈,电梯的需要系数法求设备功率怎么求啊,看习题的P59页第三题的第4问,需要求电梯的设备功率,已知电梯的额定功率30KW,2台,需要系数0.5,功率因数0.6,答案是20KW,不知道怎么求的?求前辈们指点
免费打赏
sjy_ppa
2013年05月24日 23:06:33
13楼
zzqd2008 发表于 2013-5-23 09:58 计算公式仅此一个,在设备选型时就已知;故出题有问题?习题集后无题解?习题集后有答案,是20KW,但是没过程啊,所以才摸不到头脑。。。
回复
hotiger
2013年05月25日 11:25:59
14楼
我也做这道题了,结果是直接按照自己的意思办,算的是30kW,别理会答案,那个答案有很多错误的!!
回复
sjy_ppa
2013年05月25日 18:12:06
15楼
hotiger 发表于 2013-5-25 11:25 我也做这道题了,结果是直接按照自己的意思办,算的是30kW,别理会答案,那个答案有很多错误的!!请问您是按哪种方法算的?
回复
lingyan16
2013年05月25日 21:08:44
16楼
30kw的结果肯定是错的,对电梯也不能采用暂载率的算法,对电焊机等才能适用,我算的结果接近答案,但也不完全相同,是18KW
计算方法很简单:30X2X0.6X0.5等于18
回复
lingyan16
2013年05月25日 21:12:03
17楼
现在的电梯有很多是变频调速,是连续工作的,和电焊机及吊车等断续工作的性质不同
回复
sjy_ppa
2013年05月25日 23:28:37
18楼
lingyan16 发表于 2013-5-25 21:12 现在的电梯有很多是变频调速,是连续工作的,和电焊机及吊车等断续工作的性质不同那就按连续工作电机计算了?好像有人说是按短时间工作电机计算并折算的,一般说电梯而且不明确指明的怎么处理呢?
回复
zhuge307
2013年06月01日 21:02:12
19楼
本帖最后由 zhuge307 于 2013-6-1 21:03 编辑

这个题是不需要用持续率算的,只能按设备功率乘以需要系数,已经是有功功率了不可能再去乘以功率因素的。参照习题集第四题有关电梯的算法,其计算功率就是按设备功率乘以需要系数求的。所以这个题应是算错了
回复
sjy_ppa
2013年06月01日 23:59:14
20楼
zhuge307 发表于 2013-6-1 21:02 这个题是不需要用持续率算的,只能按设备功率乘以需要系数,已经是有功功率了不可能再去乘以功率因素的。参 …习题错了吗?谢谢前辈
回复

相关推荐