能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。
能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。







2楼
差太多了吧!
回复
3楼
这有些危险了。找个咨询单位咨询一下。
回复
4楼
外观差很多,不知道强度如何?
回复
5楼
浇筑质量太差了,施工单位、监理单位都负主要责任。总高32层在10层受力算是很大的。抗剪关键部位啊。鉴定一下混凝土强度等级,如果差太多就砸了吧。C20代替C30肯定是不行的,如果不改,此楼建成了也是危楼。
回复
6楼
回弹法不足以说明问题,还是有必要做钻芯试压吧,那样靠谱,如果实在不行,还是考虑加固吧,这个位置比较重要。
回复
7楼
请相关单位鉴定和出具方案,加固,如果10层以上还没动工,砸了重新往上做
回复
8楼
强拆
回复
9楼
资料以学习~谢谢楼主分享~~
回复
10楼
混凝土标号差得太多了。。。
回复
11楼
这施工太扯了,简直笑人哦
回复