不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据? 根据公式l=alpha*fy*d/ft,如果是两种不同直径的钢筋,改用哪一个,较粗或者较细?
不同直径的钢筋搭接以哪种直径为依据?
根据公式l=alpha*fy*d/ft,如果是两种不同直径的钢筋,改用哪一个,较粗或者较细?
2楼
1 搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离不得小于钢筋直径的10倍.接头不宜位于构件最大弯矩处
2 钢筋位于受拉区域内的,1级钢筋和冷拔低碳钢丝绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋和Ⅲ几钢筋可不做弯勾
3 直径大于12mm的受压1级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接
长度不得小于钢筋直径的35倍
4 受压钢筋的搭接长度的0.7倍
回复
3楼
楼上地说得很详细,可是没有解决俺的问题。
俺的意思是说,比如直径10和直径12的钢筋搭接该用哪一种直径为计算搭接长度的依据?10还是12?
回复
4楼
以小直径的算,见《混规》相关说明部分。
回复
5楼
楼上可否告知相关部分在哪里呢?多谢
回复
6楼
两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
楼主可以查一下《混凝土结构工程施工及验收规范》,附录B中表格"B.0.1"下面有这句话的.
回复
7楼
可以看平法图籍03G101-1;里面有说按最小直径计算~
回复
8楼
较细的,规范上有.
回复
9楼
以小直径计算,详条文说明或施岚清例题
回复
10楼
规范不熟悉啊,嘿嘿
回复
11楼
:L :L :victory: :victory: