3D3S 与PKPM 同一模型出现两种计算结果
糖小飞199018
2013年05月20日 19:24:01
只看楼主

我是个钢结构新手,最近帮人做了个工业厂房设计,24M跨 檐口标高8.2m 屋脊标高9.2m我做的时候是用3D3S建模的 算出来 绕度正好1/180后来经过审图中心,审图中心的审图员用PKPM建模 结果是1/156以下是两个模型的计算书和 模型 求高手解答下为什么啊

我是个钢结构新手,最近帮人做了个工业厂房设计,
24M跨 檐口标高8.2m 屋脊标高9.2m
我做的时候是用3D3S建模的 算出来 绕度正好1/180
后来经过审图中心,审图中心的审图员用PKPM建模 结果是1/156

以下是两个模型的计算书和 模型 求高手解答下为什么啊

6c6180485c4845fbdc70.zip
570 KB
立即下载
0f1446d8230bb9e7977e.zip
34.7 KB
立即下载
d89f5ad99c5edcd71c9b.zip
9.0 KB
立即下载
免费打赏
frank_ye
2013年05月21日 12:59:26
2楼
1.pkpm里的净截面系数是0.85,3D3S里应该是1.0吧
2.我看你的计算书3D3S里的柱的计算长度系数均是1.0,而pkpm的计算书的计算长度系数: Ux= 2.14 Uy= 1.00
3.pkpm里柱的长度是8.2米,而3D3S里柱的长度是7.9米。
这只是我看的不同点,也许会影响
回复
糖小飞199018
2013年05月21日 14:40:45
3楼
frank_ye 发表于 2013-5-21 12:59 1.pkpm里的净截面系数是0.85,3D3S里应该是1.0吧2.我看你的计算书3D3S里的柱的计算长度系数均是1.0,而pkp …1.这个我 后来做调整了 把0.85改为1.0没用2.3D3S建模的时候我按1.0算的计算长度导致计算长度为6M后改回24M但计算长度影响的是截面验算对内力没啥影响吧。3.关于高度因为3D3S的节点是在型心点 所以要扣除一个125的型心距 高度应该是8.075 但是高度只相差0.1m只会影响一点风荷载啊,也不会让3D3S的屋脊弯矩172,PKPM的 为202啊= =不懂了
回复
千里
2014年07月26日 11:02:34
4楼
:L楼主 首先第一个 3D3S你没考虑活荷载不利布置 这第一点。