请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
12楼
我在成套厂的时候,GCK出线做计量很正常,一种方式就是在柜后装表,后面开玻璃窗查计数,但这种方式可以会造成接电缆时的不方便,后期维护也不方便。
第二种方式就是做成GCS的模式,将表将在侧面,按需求扩大柜体,但一般都不要超过八个表。
回复
13楼
许多时候,装电能表是为了企业内部能源管理,我们在每一个抽屉上会安装SST-330这种多功能电力表。
这种表的外形是96*96毫米,刚好装在抽屉柜的门上,比较美观,输入直接来自抽屉中的CT端子,是最合适的组合。操作人员可以看到每一个抽屉的负荷情况,包括电流、电压、功因、电能等几乎所有参数。
普通电能表由于体积问题,并不适合装在抽屉上,不建议采用。
回复
14楼
:victory::hug:过来学习
回复
15楼
只要空间足够大,又不影响美丽与操作还是可以的。
回复
16楼
学习了,13楼说的,又多了点知识,呵呵
回复
17楼
zsphn6666 发表于 2013-5-22 08:49 抽屉柜内安装电度表很少见,可以安装在配电柜的后门上。嗯我们厂柜子有在柜子后面安装的 抽屉柜前面没见过
回复
18楼
柜内的是多功能仪表,如果是电度表可以装在后门,或者加200mm宽宽,装在独立间隔内。
回复
19楼
"能否在配电房的抽屉柜内安装电能表"-可以,安装方式有多种。
“不安装在用电区域的总配电箱内”-考虑CT的引线不能太长,建议不要采用。
回复
20楼
要看配电房距离用电区域的距离,总的来说是可以在低压柜内安装电能表的。要注意电磁干扰对电表的影响。一般是单独的计量小室,柜体充分接地。
回复
21楼
基本上是安在抽屉柜的后门,可以开口,便于检查和抄表,没什么不可以的!
回复