低压抽屉柜内能否安装电能表对低压出线进行计量
llj32113583
2013年05月22日 00:55:20
只看楼主

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?

请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
免费打赏
二两凉面
2013年05月24日 11:28:22
22楼
考核计量的话 可以装个多功能表在抽屉,电度表放在抽屉里面,不好安装
回复
yaotao1117
2013年05月24日 12:08:40
23楼
抽屉柜内一般不安装吧。一般都安装在配电柜的后面。开配电柜就可以抄表了啊。。。
回复
hzhsj
2013年05月24日 12:30:04
24楼
“在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内”,这种想法很正常。因为可以"杜绝使用单位偷电的情况","符合规范要求"。
不是"成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的",而是很多客户不愿承担代价,因为安装电能表需要占用抽屉空间。只要你在订货时能及时提出具体要求,从技术层面讲肯定不是问题。我反对在现有的标准配电柜上添加电能表,这样做难免考虑不周全,不符合开关柜出厂前所做的型式试验要求,是有风险的。
回复
wcjqqq
2013年05月24日 13:34:28
25楼
低压抽屉柜内能否安装电能表对低压出线进行计量的问题,只能作参考计量!如果精确计量应参考各地供电局要求制作!单独做计量箱!
回复
liyushanjiayou
2013年05月24日 16:51:03
26楼
智库 发表于 2013-5-23 10:34 许多时候,装电能表是为了企业内部能源管理,我们在每一个抽屉上会安装SST-330这种多功能电力表。这种表 …同意,那样是不是后期也不好维修什么的
回复
智库
2013年05月24日 17:06:05
27楼
liyushanjiayou 发表于 2013-5-24 16:51 同意,那样是不是后期也不好维修什么的和现场人员了解,维修更换没有任何不方便的地方。接线也普通仪表或电能表一样,都有接线端子。由于这种SST-330还设计成“无工具安装”,许多维修人员尤其满意。从造价看,由于能看几乎所有电气参数,并且没有温漂的问题,所以成本并不高。从我们设计的角度看,原来普通柜子上按4块表算(三个电流、一个电压),配线要分开配。采用了这种表后,集中配线,画图少了,现场人员也还能看其他参数,甚至线路中的谐波含量感觉不错。另外,采用这个表,现场人员介绍,还能通过这个表发现相序问题,从显示的参数,就能发现现场配线的错误。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月24日 17:11:16
28楼
柜内不好办了,装在柜顶吧,只有重做一个计量箱了。
回复
meyung
2013年05月24日 21:53:05
29楼
可以,我见过.互感器是使用抽屉柜自带的。接线端子是使用的抽屉二次插件端子。
回复
hyp198488
2013年05月25日 10:46:46
30楼
1、理论商没有问题。2、空间足够大。3、电能表显示部分便于观察,不能因为读数而停电。4、电流互感器精度要够。5、通过二次端子接在外部也是可以的,比如放在后侧,比如放在右侧小室。
回复
pyz521
2013年05月25日 15:20:17
31楼
空间是主要问题、、
回复