请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
请教论坛有经验师傅,能否在配电房的抽屉柜内安装电能表,不安装在用电区域的总配电箱内,这样杜绝使用单位偷电的情况,这样符合规范要求吗?
但我看到很多成套的生产的抽屉柜都没有设计安装电能表的,是不是考虑到电能表的成本和计量精度原因还是其他的?
42楼
1.多功能电力表看到电流、电压、功因、有功及无功等几乎所有参数。我司这样做过!
2.一般馈线回路的普通计量表也可以装在柜后!我司也有这样做过!
你根据具体情况随便选一种吧!
希望对你有所帮助呀!!
回复
43楼
首先,抽屉柜安装电能表没有任何问题,现在的智能表,电能表和电流表是一样大的,能装电流表就可以装电能表。其次,用户端也要装设计量表,你对用户不放心,用户也不一定对你放心。第三,在这两处计量是必定不同数值的,是因为电缆的损耗,就看你和用户的约定损耗归谁。
回复
44楼
看抽屉面板大小能否装上
回复
45楼
感谢楼主分享,学习了
回复
46楼
非要装的话可以装在侧门上,互感器穿在侧边电缆出线室就行
回复
47楼
抽屉柜还是要装小一些的多功能表,但是那种表比较贵。
回复
48楼
学习了:):):):)
回复
49楼
你的柜子最少做成800mm宽 那么抽屉旁边可以留200mm做个小间隔 用来装电能表。
回复
50楼
大单元冒失可以装,不过没见过。。
回复
51楼
可以装多功能数显表啊
回复